L-Pirandello schrieb am 05.08.2023 08:39:
Bei ihnen funktioniert zwar die elektronische Abschaltung. Die zweite Abschaltmethode mit dem Relais funktioniert dagegen nicht, weil es in den Serienprodukten entweder fehlt oder nicht funktionsfähig eingebaut worden ist. Möglicherweise haben sich die Hersteller sogar bewusst dafür entschieden, weil ein funktionierendes Relais relativ schnell verschleißen und damit die garantierte Lebensdauer des Mikro-Wechselrichters verkürzen könnte
der elektronische Schalter soll ja zuvorderst abschalten
das Relais schaltet nur dann aus, wenn der elektronische Schalter nicht geschaltet hat_
also verschleißt es eigentlich kaum?es verschleißt nur dann ?, wenn der elektronische Schalter dauerhaft nicht auf Aus geht_
das wäre ein GarantiefallL-Pirandello
Kommt drauf an, wofür Du das Relais einsetzt. Im gegebenen Beispiel macht folgendes Sinn. Im Regelbetrieb ist das Relais angezogen und schliesst den zu schaltenden Stromkreis. Erst im Fehlerfall fällt das Relais ab und öffnet somit den Stromkreis. D.h. Du brauchst keinen Strom, damit das Relais seine eigentliche (Sicherungs-)Aufgabe erfüllt, der gesamte Schaltkreis ist dadurch fail-save.
Ein recht gängiges Einsatzszenario.
Am Relais können primär zwei Dinge kaputt gehen
- Die Spule. Da hier im Regelbetrieb Strom fliesst, altert sie schneller
- Die Schaltkontakte. Die können bei jedem Schaltvorgang ein bisschen erodieren (Funke beim Schaltvorgang schmilzt die Kontaktflächen an, die Flaäche wird uneben, irgendwann kleben die Kontakte an den winzigen Unebenheiten). Wird hier wohl weniger der Fall sein, da kaum geschaltet wird. Ist aber nur 'ne Vermutung.
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (05.08.2023 09:12).