Nee, falsch verstanden, ich schrub vom technischen Aufwand einer zentralen Lüftungsanlage und deren Machbarkeit, nicht von der finanziellen; hast Du wohl überlesen. Allein der Brandschutz ist kaum in den Griff zu kriegen.

Wenn man es aber dezentral macht mit Einzelgeräten, wie nachfolgend Bergfalke schreibt, geht es. Anfallendes Kondensat kann dann auch durch die Außenwand über Fallrohre ins Regenwasser abgeleitet werden, ist ja nur Kondensat. Müsste man nur noch rechnen, was die Anlage bringen müsste.
Mal sehen: 30 Personen im Raum mal 40 m³/h pro Person ergäben 1200 m³/h. Prinzipiell machbar; inwieweit das bei Einzelgeräten pro Klassenraum energetisch effizient ist, müsste man weiter rechnen, wäre aber auf alle Fälle effizienter als Fensterlüftung dank Wärmerückgewinnung im Gerät.
War ich wohl doch zu voreilig und auf Zentralgerät fixiert. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht trotz mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung.