DachsH schrieb am 22.03.2019 18:04:

Was spricht denn gegen ein Gleichspannungsnetz?

Eine Menge!

Fangen wir bei der Netzfrequenz an:
Die zeitliche Änderung der Netzfrequenz ist ein Maß für die Leistungsbilanz im Netz.
Diese Information ist im gesammten Netz gleich und überall verfügbar.
Damit ist im Normalfall eine gute Leistungsregelung möglich.
Damit läst sich Störungsfall der totale Netzzerfall aufhalten (Frequenzabwurf)

Das es AC an sich ist, ist es transformierbar.
Leichte Messbarkeit von Strömen und Spannungen in der Mittel und Hochspannung. Diese Messwandler sind Pasiv, sie benötigen keine Hilfsenergie. Dem ist bei DC nicht so.
Wechsel der Spannungsebene ist leicht möglich, Trafos funktionieren ohne Aufwand in beide Richtungen.

Im Fehlerfall ist der Fehler durch Messung von Strom und Spannung ortbar (relativ genau, mann nimmt nur den Induktiven Anteil, damit ist der Fehlerort unabhänig vom Widerstand an der Fehlerstelle.)
Bei DC ist eine Unterscheidung, ob relativ hochomiger Fehler nah oder satter Kurzschluss weit weg nicht aus den Messwerten an einer Stelle wekennbar. Schutz ist damit in Verzweigten und vermacshten Netzen nur Möglich, wenn zu jeder Leitung parallel eine Kommunikationsverbindung besteht, die mir die Messwerte vom Ende der Leitung bringt.
Bisher gibt es keine DC-Netze in höheren Spannungsebenen. das höchste der Gefühle ist momentan ein Y förmiges "Netz".

Im Fehlerfall steigt bei AC der Strom recht stark an, das macht die Fehlerortung einfach. Bei AC fehlt u.U. der Stromansieg und im fehlerfall fließt nicht wesendlich mher als Nennstrom, aber sie Spannung bricht zusammen. ->Ich brauche Spannungs und Stromwandler.

Im Haushalt: Bei AC habe ich 3 Phasen und 2 verschiedene Spannungen. Es können Leistungsstarke Geräte zwischen 2 Außenleitern (also mit 1*400V) oder mit 3 Aussenleitern (3*400V) betrieben werden.

Im Haushalt: Bei AC sind RCDs (oder auf deutsch FIs, Fehlerstromschutzschalter) wesendlich einfacher und hilfsenergiefrei herzustellen als in einem DC Haushalt.

Zum Schluss 220V DC machen mehr Aua als 230V AC. Beides ist nicht zu empfehlen.