FLxxxxT.DE schrieb am 19.02.2022 10:31:
Sowohl Wind- als auch PV-Anlagen bewachen ununterbrochen die Netzfrequenz und gehen von alleine vom Netz wenn die Frequenz nach oben "abhaut". Das ist die Situation das kein Abnehmer für den Strom da ist.
Was hier beschrieben ist, ist die so genannte Primär- oder Sekundenreserve. Sie ist, neben der Momentanreserve, die einzige Regelleistung, die automatisch erbracht wird, weil sie innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung stehen muss. Die Sekundär- und Tertiärreserve wird nur auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber eingesetzt.
Windkraft- und Solaranlagen tragen kaum zur Primärregelung bei. Dazu werden Speicher und Speicherkraftwerke benötigt:
https://www.iee.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_IEF/IEE/Publikationen_EEV/Weber_Von_der_Frequenzregelung_mit_Schwungmassen.pdf