Ansicht umschalten
Avatar von kid1212
  • kid1212

mehr als 1000 Beiträge seit 22.05.2012

Die 600 Watt-Grenze mal einfach erklärt

Die Standartabsicherung von Steckdosenleitungen in deutschen Häusern ist 16 A. Das entspricht bei 230 V einer Maximalen Leistung von 3680 Watt.

Nun stell die eine Verkabelung vor, bei der du 3 Steckdosen hinter der Sicherung hast. Du kannst praktisch auf diesen Steckdosen Geräte mit einer Summenleistung von 3680 Watt anschließen ohne Gefahr zu laufen, das eine Überlastung eintritt.
Nun schließt du aber an die erste Steckdose ein BKW an und das speist da 600 Watt ein. Damit erhöht sich die auf den restlichen 2 Dosen verwertbae Leistung auf 4280 Watt ohne das die Sicherung im Schaltkasten auslöst.
Die Leitung zwischen Dose 1 und 2 würde also mit 4280 Watt belastet.

Das sah der VDE bisher als Grenzwert der Belasbarkeit an, hat aber in seiner Empfehlung von Anfang 2023 die Einspeisegrenze auf 800 Watt angehoben. Nur muss dazu das Gesetz geändert werden und die Politiker sind halt manchmal wie Steckdosen, überlastet!

Bewerten
- +
Ansicht umschalten