Für die Momentanreserve müsste Ihre Batterie auf einen Frequenzabfall sofort (nicht erst nach Sekunden) reagieren und Leistung ins Netz einspeisen. Das wäre vielleicht technisch machbar, aber der Aufwand wäre zu groß.
Das macht jede PV mit Batteriespeicher vollautomatisch. Die Dinger laufen naturgemäß Netz synchronisiert - und könnten entsprechend ausgestattet auch ein kleineres Teilnetz schwarz starten. (Die virtuelle Schwungmasse dieser Batterien ist enorm!).
Für einige Batterien/WR-Systeme gibt es Zusatzschütze, die die Netzabkopplung bei Stromausfall erlauben - und bei Wiederherstellung der öffentlichen Stromversorgung - das Hausnetz synchronisieren und wieder ankoppeln. (Ich habe so ein Teil im Keller.)
Als saisonaler Speicher würde bedeuten, dass z.B. der Versorger ihre Batterie im Frühjahr lädt und im Herbst entlädt. Sie könnten dann kaum noch mit Recht behaupten, dass Sie eine Batterie hätten.
10 TWh in 10 kWh Batterien = 1 Mrd. Batterien.
Das ist unbezahlbar. Dafür gibt es das auch noch zu teuere System von Picea oder Redox-Flow-Batterien.
Was hat Ihre Batterie gekostet?
In diesem Anwendungsfall: Nichts!
Das sind Windfall-Profits, dass im Winter 60-90% der Solarbatterien - leer in deutschen Kellern stehen - und es keine gesetztlich geregelte sinnvolle Nutzung für sie gibt. Die könnten im Winter das Netz stabilisieren helfen - für fast lau....