Es wurde hier im Forum ein Projekt der ENBW zitiert, die 30% Wasserstoff dem Erdgas zugemischt haben.
Bei Gasen werden die Prozente in der Regel als Volumenprozente angegeben. Wenn also 30% Wasserstoff zugemischt wird, besteht das Gas dann aus 70% Erdgas (CH4) und 30% Wasserstoff (H2).
Das CH4 hat einen Heizwert von 9,94 kWh/m3.
Das neue Gemisch hat einen Heizwert von 7,86 kWh/m3, also nur noch 80%.
Auf das Volumen bezogen hat H2 nämlich nur 30% des Heizwertes von CH4.
Für gleichen Energiestrom muss also der Volumenstrom auf 125% erhöht werden.
Das können bestehende Geräte wohl noch ab.
Wenn die gleiche Energie nur als H2 transportiert werden soll, muss also 330% H2 eingespeist werden.
Wenn man den Druck nicht erhöht, erhöht sich der Volumenstrom auf 330%. Dafür sind Geräte nicht ausgelegt.