tjfranz schrieb am 16.06.2022 08:11:
[…]
Die Prüftaste am FI reicht für eine Prüfung aus.
Nein, die Testtaste des FI genügt nicht, sie testet nur die Funktion des FI, nicht, ob die dahinterliegenden Stromkreise korrekt geschaltet sind. Für die Testung der ordnungsgemäßen Funktion gibt es Geräte, die zum einen die Auslösezeit, abhängig vom fließenden Fehlerstrom und das Halten des FI bei halben Fehlernennstrom am jeweiligen Anschluß feststellen.
Ich habe schon einen FI gesehen, der physisch zwar im Verteiler vorhanden, aber keine angeschlossenen Stromkreise besaß. Zum anderen einen, der nicht die angegebenen Stromkreise überwachte. Bei ordnungsgemäßer Prüfung der Stromkreise nach Installation hätte das gleich auffallen müssen.
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (16.06.2022 09:08).