Weiß da jemand mehr, wie das mit dem Dimmen gemeint ist?

Das fasst wohl die Techniken zusammen, die es gibt, um PV im Bedarfsfall abzuregeln.
Z.B. wenn im Hochsommer die Anlage mehr als 70 % Ihrer Maximalleistung abgeben könnte muss sie sich auf max. 70% abregeln.
Zudem schalten sich die PVs automatisch aus dem Netz, wenn dessen Frequenz wesentlich höher als 50,2 Hz ist - um die Leitungen zu entlasten und das Netz stabil zu halten.
Die Firmware der Controller der PV Anlagen muss regelmäßig den Gesetzen und VDE Vorschriften hinterher programmiert/geupdated werden....
Bei großen PVs gibt es die Verpflichtung für den Einbau eines Rundsteuergerätes mit dem das örtliche EVU die Anlage von sich aus manuell aus dem Netz nehmen kann.