Die Fehlerfälle
-Ausfall des Blocktrafos
und
-Kurzschluss in der Kraftwerksausleitung
müssen in jedem Kraftwerk beherrscht werden und führen in jedem Fall
zum Notaus des Kraftwerkes (unabhängig vom Typ).
Und zum Löschen eine Trafobrandes:
So ein 500 MVA-Trafo enthält ca 100m³ Öl und wiegt ungefähr 400t. Im
Normalbetrieb hat das ganze eine Temperatur von ca 80°C.
Ein Lichtbogen zerstäubt und erhitzt das Öl weiter und der Trafobrand
ist unvermeidlich und auch nicht löschbar.
Aber es gibt Brandwände, auf deren einer Seite die 100m³ Öl abbrennen
können und auf der anderen Seite passiert nichts.
Gruß Topf_Gun