Schon seit über einem Jahrhundert nutzt man für Notstrom billige Blei-Akkumulatoren. Der Hersteller hat natürlich Recht, alte Akkus und neue mischen ist riskant. Du schreibst 6kWh, sicher so ein sehr teures Teil mit LiFePO4 Zellen, die übrigens alle aus China kommen.

Im Prinzip kann man mehrere Batterien zusammenschalten, entweder in Reihe oder auch Parallel. Man muss aber den Zustand der einzelnen Zellen regelmäßig kontrollieren, macht man mit einem Säureheber, ggf. dann Säure oder destilliertes Wasser nachgeben. Also ich rede von Blei-Akkus. Geht bei den gekapselten Batterien aber natürlich nicht.

Du schreibst, wegen klassischer Nullung sei kein Notstrombetrieb möglich. Musst den Netzstrom vorher zweipolig abschalten und kannst richtig angeschlossen mit jeder Batteriekiste einspeisen.

Während des landesweiten Blackouts 2003 hier liefen übrigens Mobilfunknetze und das Telefon noch.

Schlau ist es nicht, mit solchen Speichern schwere ohmsche Lasten wie den E-Herd zu betreiben.