Kapazität wird in Farad angegeben. Also weder in kWh noch in kW
Nein - von Farad spricht man nur im Zusammenhang mit Kondensatoren oder ähnlichen elektronisch Bauteilen die kurzfristig diese Kapazität aufnehmen können um sie anschliessend wieder abzugeben.
Bei Speichern - also Batterien spricht man immer von Watt+Zeiteinheit, bzw. AH wenn die Spannung als bekannt vorausgesetzt wird.
Darum werden zB Autobatterien (also die zum Starten beim Verbrenner) in AH angegeben.
Ich stimme also den anderen Forenten zu, dass das nicht zu bemängeln ist.
Doch das ist zu bemängeln:
Laut Ember entfielen Ende 2023 rund 46 Prozent der gesamten europäischen Batteriekapazität auf die Bundesrepublik. Im Juni 2024 lag die installierte Leistung hierzulande bereits bei 9,5 Gigawatt (GW).
Schön - aber da hat der TE recht - ws nützt die Angabe der Leistung, wenn man nicht weiss für wie lange diese zur Verfügung steht?
Weiterhin:
könnte Deutschland seine Batteriekapazität bis Ende 2024 auf bis zu 11,4 GW ausbauen, schätzt
Das ist falsch, da hier erneut von Leistung und eben nicht von Kapazität gesprochen wird. Die Kapazität liegt nämlich darüber.
Und nun kommt eben der Satz der dann nicht zuzuordnen ist:
Wäre diese Leistung bereits im Sommer 2024 verfügbar gewesen, hätte Deutschland allein im Juni 36 Gigawattstunden (GWh)
Macht also bei voller Leistung 3 Stunden - verteilt auf 30 Tage.
Und nun muss man selber in die Quelle schauen - dann sieht man dass zum 1 Juni 14,3 GWh an Kapazität installiert waren - warum also nur 36 GWh - in einem ganzen Monat?