Ansicht umschalten
Avatar von Frank_Drebbin
  • Frank_Drebbin

mehr als 1000 Beiträge seit 03.06.2005

Nur wurden die Zahlen über die Lastfolge garnicht von Greenpeace gemacht

Nur wurden die Zahlen über die Lastfolge garnicht von Greenpeace gemacht, sondern stammen von Herstellerangaben der KWU
Steht deutlich unter der Tabelle auf Seite 18:
"24)Zitiert nach GRS, 1990; Die Lastwechselzahlen der Abb. 9 beruhen allein auf dieser Veröffentlichung der KWU für aus dem Jahr 1985 für die neuesten deutsche Reaktoren. Welche ursprünglichen Lastwechselzahlen den Genehmigungen der großen Mehrheit der älteren Anlagen zu Grunde gelegt sind, ist nicht öffentlich dokumentiert.
25) Diese Lastwechselzahlen entsprechen den Anforderungen des Verbundnetzes zum Zeitpunkt der Genehmi-gungserteilung (GRS, 2010) /GRÜ/. /GRÜ 85/, /KWU 81/. Ein Lastfolgebetrieb zum Ausgleich von Netz-schwankungen durch Windstromeinspeisung war seinerzeit nicht vorgesehen."
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Studie_Lastfolgerisiken_final_0.pdf

Und die andere von mir genannte Quelle
http://www.itas.kit.edu/downloads/tab-brief/tb047_grue16a.pdf
ist vom früheren Kernforschungszentrum Karlsruhe......

Mit AKW-Anbetern Ihrer Sorte betreibt man besser gar kein AKW, denn Alles, was Ihrer "Bauchmeinung" nicht entspricht, würden Sie garnicht lesen.....
Diese lästigen "Sicherheitshinweise".......

BTW: Wo ist denn das TAB-Werk, aus Dem Sie angeblich zitieren?
Beim Linksetzen mit der Maus abgerutscht und gelöscht?
Das Schriftstück, das ich unter "TAB Bundestag Lastfolge" fand, ist Dieses:
http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Hintergrundpapier-hp021.pdf
Und da steht auf Seite 29/30 Folgendes:
Zyklen, die zwischen Nennlast und 40% Teillast oszillieren, sollten nur 12.000-mal während der Lebensdauer des Kraftwerks eingesetzt werden. Noch weiter fallen die empfohlenen Richtwerte bei Zyklen ab, die sich zwischen Nennlast und den Betriebsmodi Eigenbedarf oder Nulllastheiß. Für Zyklen zwischen Nennlast und Nulllast–heiß bzw. Auszustand (100%-0%-100%) werden 400-mal als Maximalanzahl angegeben. Bei einer Lebensdauer von 40 Jahren entspricht dies zehn Vorgängen pro jahr"

Für 100-60-100 werden lediglich 15.000 Lastwechsel erlaubt. Also etwas mehr als Einer pro Tag

Das Posting wurde vom Benutzer editiert (08.04.2019 15:39).

Bewerten
- +
Ansicht umschalten